Страница 1 из 1

Samsung SPD 3350 и SPD 2700

СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 12:29
Бахыт
Вопрос:
Подрядчик утверждает, что поворотные камеры Samsung SPD 3350 и SPD 2700 не поддерживаются системой видеонет.
Пытались подключить через USB преобразователь com-порта - не работает.

Так ли это?

Re: Samsung SPD 3350 и SPD 2700

СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 12:45
Stranger
Бахыт писал(а):Вопрос:
Подрядчик утверждает, что поворотные камеры Samsung SPD 3350 и SPD 2700 не поддерживаются системой видеонет.
Пытались подключить через USB преобразователь com-порта - не работает.

Так ли это?

Сведений о гаранитрованной работоспособности или неработоспособности этих камер в VideoNet не имеется (не тестировались).
Пожалуйста, уточните, какие протоколы управления с какими скоростями конфигурировались в камерах при попытках подключения?

Re: Samsung SPD 3350 и SPD 2700

СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 13:29
Бахыт
Протокол выбран Pelco-D скорость 9600
У данной камеры (SPD 2700) есть поддержка следующих протоколов Samsung-T,Pelco-P,Samsung-E,Panasonic,Vicon,Honeywell

Пытались подключить через USB преобразователь com-порта - не работает.

Думаю, что проблема в преобразователе USB-Com port.

СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 18:22
Kly
Протокол Pelco-D в оригинале работает только на скорости 2400, Pelco-P на скоростях 4800 и 9600.

Re: Samsung SPD 3350 и SPD 2700

СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 10:03
Stranger
Бахыт писал(а):Протокол выбран Pelco-D скорость 9600
У данной камеры (SPD 2700) есть поддержка следующих протоколов Samsung-T,Pelco-P,Samsung-E,Panasonic,Vicon,Honeywell

Пытались подключить через USB преобразователь com-порта - не работает.

Думаю, что проблема в преобразователе USB-Com port.

Для работы телеметрии в VideoNet по протоколу Pelco-D необходимо выставить в камере скорость 2400.

Преобразователь интерфейсов должен использоваться RS-485/RS-422 - COM (RS-232), либо RS-485/RS-422 - USB.