Ситуация: на объекте стоял один сервер под XP VN8.3 три года не было проблем с ним.
Понадобилось поставить еще один сервер на объект и связать их по сети. Этот старый перекинули на новое место.
А на его место поставили новый сервер под W7 VN8.6,добавили две камеры и три аудиоканала, после чего на новом сервере стала выдаваться раз в два-три дня "Ошибка при запуске Power VN8(код 0x8007054f)" По совету специалиста техподдержки поставил более мощный источник питания.(600W) А сам сервер перекинул на новое место, а на это место вернул старый сервер. Через два дня та же ошибка, но уже на старом сервере( который работал на этом месте три года).
Специалист техподдержки пояснил,когда стоял новый серевер, что может быть просадка питания платы.
Но теперь получается, что причина внешняя? Что это может быть: некорректный сигнал от оборудования?(сигнал с электрическими наводками?)
Камеры Acumen DC39, аудиоканалы МКУ-2П.