1) Системы класса RO-Light не поддерживают удаленное управление телеметрией. Т.е. Локально можно, а по сети - нет. Как я понимаю, это решение не устраивает, т.к. цель - именно удаленно управлять камерой.
2) IP сервера AXIS поддерживают управление PTZ камерами через RS485. Например, используя IP сервер AXIS 241S можно управлять камерами Panasonic WV-CS850/CS854 и Panasonic WV-CS850A/CS854A (
драйвер версии 2.01 (требуется регистрация)). По идее, камера CS960 должна управляться протоколом от CS850. Необходимо скачать с сайта AXIS и закачать в IP сервер соответствующий драйвер, проверить работу телеметрии через WEB интерфейс IP сервера, далее в VideoNet добавить IP сервер, добавить на вход камеру и к камере добавить контроллер телеметрии "контроллер телеметрии для IP камеры."
Управление конечно будет не такое плавное как при прямом подключении камеры по 485 к VideoNet или от пульта.
Соответственно необходимо:
1) IP сервер AXIS (поддерживаемый VideoNet, например 241S)
2) В существующий сервер VideoNet добавляем лицензию SM-IP Server
3) Устанавливаем IP сервер у коммутатора, тянем от него до камеры коаксиал для видео и витую пару для RS485
4) Все настроить.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Корпорация "СКАЙРОС"