Страница 1 из 1

Работа с приборами Болид

СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 05:55
PaV
Коллеги добрый день, просветите пожалуйста по следующим моментам.

Имеется объект построенный на Болиде, и Орион-Про.
В Орионе настроена конфигурация системы, прописаны доступы и тд. Далее это все экспортировано в С2000М.
Штатная работа системы через Орион, в случае отключения Ориона, работу принимает на себя пульт.
Моменты следующие:

1. В случае перехода с ориона на ВН, поддерживается такая же работа? (ВН основной, Пульт в резерве)
2. Возможно ли задавать конфигурацию в ВН, а затем экспортировать её в С2000М?
3. В случае, если С2000-2 и C2000-4 подключены напрямую к ВН, в реакциях настроена команда "Открыть двери при пожаре", при наступлении события "пожар", дается команда на открытие. В случае если ВН не работает, у болида по моему нет некой широковещательной команды "Пожар", для того чтобы автономные приборы на неё реагировали, и открывали двери, Верно?

4. Есть ли возможность получить триальную лицензию на подключения устройств болида, для экспериментов? :shock:

Re: Работа с приборами Болид

СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 16:49
Stranger
Здравствуйте.

1. При работе VideoNet пульт не отключается, они работают совместно.
2. Нет.
3. Не подскажу, лучше уточнить это в компании Болид.
4. По данному вопросу, пожалуйста, обратитесь в отдел продаж по телефону (812)448-1000 либо по e-mail sales@skyros.ru