Проблема с телеметрией

Обсуждение вопросов связанных с работой системы VideoNet 8

Проблема с телеметрией

Сообщение Maxim43 » 29 апр 2010, 14:07

В работе находятся три купольных камеры Galact. Перестала работать телеметрия на двух камерах, которые подключены на один шлейф. Но когда одну из них (любую) отключаеш (физический) -у другой телеметрия начинает работать. Непонятно чё такое? :?
Maxim43
Новичок
 
Сообщений: 13

Сообщение biggrandfather » 29 апр 2010, 17:03

вообщет должно все работать ..
у каждой камеры свой адрес, все должны быть подключены общей шиной , но никак не звездой. Нарисуйте схему.
Далее как подключено ? Через VideoNet и конвертер интерфейсов ?
Нужно все какой кабель какие камеры, протокол управления, расстояние до камер .. и тп

Тяжело дать ответ когда ничего не сказано.
Типа "у меня ничего не работает, здрасте - досвидания" :lol:
Аватар пользователя
biggrandfather
Знаток
 
Сообщений: 285
Откуда: Soviet Union

Сообщение Maxim43 » 30 апр 2010, 07:35

модель камер М212. Расстояние до самой дальней примерно 500м. Кабель ТПП 10х2х0.5. Включено на комп через преобразователь интерфейсов РС-422. На одну камеру брошен отдельный кабель, т.к стоит в стороне, на две других другой кабель, но интерфейс то ведь включен паралельно, т.е какая раздница звезда али нет.
Maxim43
Новичок
 
Сообщений: 13

Сообщение Vibat » 30 апр 2010, 10:12

М 212 это я так понимаю - Galact ? Какой протокол управления ? Pelco D ?
Камеры настроены по 485 интерфейсу ?

Звездой нельзя подключать. Кому то это удавалось, но последствия могут быть самые плачевные, я например видел как камеры входили в "неуправляемый полет" и ничем не остановить . Это происходит потому, что путаются команды управления, а они идут интенсивно.
У вас два кабеля, в разных направлениях, значит должно быть 2 (два) конвертера интерфейсов 422-USB.

ЗЫ
Воспользуйтесь поиском ,чтоб понять .. я вот нашел
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... 7%E4%EE%E9
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... 7%E4%EE%E9
http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
Vibat
Профессионал
 
Сообщений: 3454

Сообщение Stranger » 30 апр 2010, 10:23

Maxim43 писал(а):модель камер М212. Расстояние до самой дальней примерно 500м. Кабель ТПП 10х2х0.5. Включено на комп через преобразователь интерфейсов РС-422. На одну камеру брошен отдельный кабель, т.к стоит в стороне, на две других другой кабель, но интерфейс то ведь включен паралельно, т.е какая раздница звезда али нет.

Судя по Вашему описанию, для связи с камерами используется топология типа "звезда", что при стандартном оборудовании недопустимо. Соединение в обычном интерфейсе rs-485 должно производиться по топологии типа "шина", то есть от преобразователя витая пара идет к первой камере, от первой ко второй, от второй к третьей, и т.д. до последней камеры, на которой (и только на ней) должен быть установлен переключатель "последний в сети".
Адреса камер в одной ветке (на одном преобразователе интерфейсов) обязаны быть уникальными.
Владимир Шерстобоев
Техническая поддержка компьютерных систем
тел.: (812) 448-10-10
e-mail: support@videonet.ru
Stranger
Специалист
 
Сообщений: 1014

Сообщение Maxim43 » 30 апр 2010, 13:37

Но ведь работало "звездой" ТРИ ГОДА да и камер на три больше сначала было. Поменяли сегодня преобразователь интерфейсов на другой какой то марку не помню-всё заработало да и отклики на команды быстрее стали. Чё могло случится с PC-422 непойму.
Maxim43
Новичок
 
Сообщений: 13

Сообщение Vibat » 30 апр 2010, 14:15

Есть мультипортовые конвертеры интерфейсов http://moxa.ru/group/listAll/19/
но 422-USB работает только с одной шиной
если данные передаются с малой интенсивность, все работает,
но начни интенсивно крутить камеры, произойдет наложение сигналов и возникнут ошибки, вплоть до серьезных сбоев ..
Не ты первый :D
Vibat
Профессионал
 
Сообщений: 3454

Сообщение Maxim43 » 30 апр 2010, 21:46

:D
Maxim43
Новичок
 
Сообщений: 13

Сообщение dr0m0k » 01 май 2010, 11:08

PC-422 - это вобщем-то глючный девайс, хотя и работает иногда :) Мой совет - переходи на MOXA.

а что касается того, что провода все равно параллельны, то это не совсеми так. Интерфейс ведь еще по другому называется - "петля", то есть на последнем устройстве ставится оконечивающий резистор (перемычка), который эту петлю и замыкает. Если топология "звезда", то команды могут отражаться от разных лучей и возникает шторм, что и приводит к некорректному функционированию.

Но это всё теория. На практике очень часто всё работает. У меня в практике был пример с камерами Panasonic WV-CS860. Звездой подключены 5 штук. Всё работает какое-то время, но потом одна из камер зависает и перестает реагировать на команды управления до ее перезапуска сбросом питания. От чего конкртено зависит выяснить не удалось. От разработчиков ответ один - неправильное подключение, но это неправда! Знающие люди говорили, что зависает даже одна камера на линии!!! То есть дело либо в PC-422, либо в реализации протокола в VideoNet. К сожалению объект был бюджетный - от обслуживания отказались и возможности поэкспериментировать не было :(
Аватар пользователя
dr0m0k
Гуру
 
Сообщений: 2196

Сообщение Maxim43 » 05 май 2010, 07:27

всё ясно, всем спасибо, на будущее учту :D
Maxim43
Новичок
 
Сообщений: 13

Вернуться в Вопросы функционирования системы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

cron