В качестве коммуникационного интерфейса используется RS-232 to RS-485 Converter Model 485TBLED производителя B&B Electronics.
1. На камере выставляется адрес 1
2. Скорость передачи данных 9600 бод.
3. Протокол Pelco-P
4. В VideoNet при настройке телеметрии выбирается COM-port, выставляется адрес камеры, выбирается соответствующий протокол.
надо попробовать тупо перебором подыскать рабочий вариант.. во-первых, скорость на камере можно попробовать поменять на 2400 и еще попробовать разные варианты подключения двух проводов к пяти клеммам конвертора...
1) Скорость по протоколу у камеры 4800, обязательно для Pelco P
2) Используем 2 провода из ОДНОЙ витой пары. Не из разных пар!
3) Экспериментируем с подключением:
3.1. Подключаем TDA- на DATA-, а TDA+ на DATA+
3.2. Подключаем RDA- на DATA-, а RDA+ на DATA+