Andrejj » 04 май 2012, 10:42
Спасибо поддержке, присланный алгоритм настройки связи между VN и Орион Про успешно заработал.
Для помощи другим выкладываю алгоритм.
Изначальные условия:
первый ПК: Win7Pro 64 bit, VN8.8 (10 IP камер, IM-orion)
второй ПК: Win7Pro 64 bit, ОрионПро
Далее:
{!ВАЖНО: как и рекомендует производитель запускать инсталяционный файл Орион Про в режиме совместимости :Windovs XP SP3.}
Настройки для компьютера с Orion
1. Поставить весь Orion с БД.
2. Настроить DCOM (описано в существующей документации),
Внимание! Для настройки DCOM-объектов в x64 ОС необходимо запускать не «dcomcnfg.exe», а «mmc.exe comexp.msc /32». В противном случае компоненты Орион не будут доступны для просмотра.
{!ВАЖНО: все исполняемые модули Орион Про запускать в режиме совместимости: Windovs XP SP3.}
3. Запустить по очереди указанные модули Orion:
a. Центральный сервер Орион (его не выключаем, из документации к Орион: ««Центральный Сервер системы» - основной модуль, обычно устанавливаемый на рабочее место (далее – РМ), на котором физически находится База данных АРМ «Орион Про» (далее – БД). «Центральный Сервер системы» является связующим звеном между модулями системы и используемой СУБД. Обеспечивает работу с базой данных MS SQL и передачу данных по сети на рабочие места»).
b. Оболочка системы. Панель появляется в верхней части экрана.
i. В документации по оболочке, поставляемой с Орион Про можно найти информацию по возможным ошибкам, наиболее актуальна ошибка 12142, из документации: «в Базе данных отсутствует информация о данном рабочем месте (при первоначальных запусках системы), либо информация введена некорректно.»
c. Администратор баз данных (АБД)– основной модуль для конфигурации системы. В нем пароль «1». Запускается из интерфейса Оболочки системы.
!Важно: чтобы изменения вступили в силу необходимо посылать команду из АБД: Сервис\Общее обновление БД
4. Далее в АБД настроить:
a. Компьютер (если еще нет).
b. К компьютеру подключить видеосистему (к узлу Видео, VN является видеосистемой с COM интерфейсом). В настройках указать IP адрес машины, на которой развернут VN.
c. К видеосистеме подключить камеру, номер которой должен совпадать с идентификатором в VN.
d. Применить все настройки.
5. Рестартовать ОС и перезапустить все модули.
Настройки для компьютера с VN
1. Установить Орион Про, можно без БД.
{мой коментарий: Орион Про на компе не устанавливал, просто скопировал всю директорию с установленного на РС Orion и перенес ее (директорию) на РС где будет устанавливаться VideoNet. И запустил приложение VideoDriver.exe в режиме совместимости :Windovs XP SP3. Затем приложение закрыл и в DCOM получил необходимый объект CoreAuto Object.}
2. Запустить Оболочку системы Ориона. Ее должно хватить, чтобы на компьютере появилась нужная служба DCOM CoreAuto Object (в существующей документации ссылка на настройки). {Соответственно этот пункт не делал}
3. Убедиться, что в списке объектов DCOM появилась нужная служба CoreAuto Object (описание настроек в существующей документации).
Внимание! Для настройки DCOM-объектов в x64 ОС необходимо запускать не «dcomcnfg.exe», а «mmc.exe comexp.msc /32». В противном случае компоненты Орион не будут доступны для просмотра.
В свойствах службы «Расположение» установить 2 галки: «запускать приложение на локальном компьютере» и «запускать приложение на указанном компьютере», указать машину с Орионом.
4. Установить VN.
5. Добавить в конфигурацию VN внешнюю систему Орион.
!Важно: в свойствах указать имя локальной машины. {ПОДЧЕРКНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: не IP адрес а именно сетевое имя ЛОКАЛЬНОЙ машины - на которой установлен VideoNet}
6. Добавить камеру с номером, совпадающим с номером, указанным в конфигурации Ориона.
7. Перезагрузить машину.
8. Запустить Видеодрайвер Орион Про.
9. Запустить VN.
Если настройки корректны, то в VN появляться сообщения: «сообщение от системы Орион КД: <Восстановление соединения с системой Орион>.» В Видеодрайвере на вкладке "события" пявятся записи типа "Создан объект класса NCoreAuto", "События присоединения от видеосистемы" и т.д.
ИЗ рекомендаций: вначале запускается система с VideoNet, и только потом система с Орион Про. В противном случае соединение иногда не происходит, либо происходит с задержкой. Если Система с Орион Про была запущена ранее системы с VideoNet, то можно просто обновить БД из АБД.