Пользовательское событие

Обсуждение вопросов связанных с работой системы VideoNet 8

Пользовательское событие

Сообщение Mihaetc » 25 авг 2008, 11:49

Создал Пользовательское событие назвал его "переключение мониторов".
Создал 10 режимов монитора.

В расписании указал - Пользовательское событие
Режим монитора №1
Пауза 10 сек
Режим монитора №2
Пауза 10 сек
*
*
Режим монитора №10

Как сделать это в цикле в смысле бесконечно. Вообще возможно. Или все 10 режимов пробегут, потом опять нажимать на кнопку "Переключение мониторов"
В бою всегда!!!
Mihaetc
Пользователь
 
Сообщений: 141

Сообщение Max » 25 авг 2008, 12:05

создать циклиеское исполнение реакций, пока, почти невозможно.

а чем вас не устраивает "последовательность" котрая существует в VideoNet ???
специалист системы VideoNet
Max
Специалист
 
Сообщений: 7

Сообщение Mihaetc » 26 авг 2008, 03:19

а чем вас не устраивает "последовательность" котрая существует в VideoNet ???

Устраивает и все работает, пробовал.
Получилось что все камеры в одном окне последовательно переключаются.
А руководитель спросил вся мультиплексированная картинка может менятся. Ну вот и начал ковырять и пробывать. От сюда и вопрос был.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Пользователь
 
Сообщений: 141

Сообщение Mihaetc » 26 авг 2008, 05:22

А могу я в качестве пульта управления в videonet использовать пульт Panasinc wv-cu161c
у него нет ком. порта есть 485
а ком порт я организую через Моху.
Чтобы потом в итоге управлять режимами и окнами монитора?
В бою всегда!!!
Mihaetc
Пользователь
 
Сообщений: 141

Сообщение Slav » 26 авг 2008, 07:12

В мануале написано следующее:

Протокол Panasonic WV-CS - Протокол фирмы Panasonic для камер серии WV-CS (WVCSR600, WV-CS600A, WV-CSR400, WV-CS400A, WV-BSR30, WVBS300).

Система VidoNet поддерживает подключение следующих моделей пультов управления: Panasonic WV-CU550, Panasonic WV-CU650.
Slav
Знаток
 
Сообщений: 282

Сообщение Slav » 26 авг 2008, 07:15

Пульт управления позволяет осуществлять управление поворотными устройствами, переход в предустановки и запуск обходов. С помощью пульта Вы также сможете быстро переключаться между режимами монитора локального компьютера, а также программировать работу с большим количеством мониторов.

Система VideoNet позволяет создавать неограниченное количество режимов монитора, однако пульт позволяет управлять ограниченным числом мониторов (режимов монитора). Модель пульта Panasonic WVCU550 позволяет управлять 16-ю мониторами.
Slav
Знаток
 
Сообщений: 282

Сообщение Mihaetc » 26 авг 2008, 09:39

А с клавиатуры ПК нельзя управлят режимами мониторов (сочетание клавиш)?
В бою всегда!!!
Mihaetc
Пользователь
 
Сообщений: 141

Сообщение Vibat » 26 авг 2008, 09:40

Slav на правильном пути - взял в руки МАНУАЛ :D :shock:
Vibat
Профессионал
 
Сообщений: 3454

Сообщение Slav » 26 авг 2008, 09:50

Vibat писал(а):Slav на правильном пути - взял в руки МАНУАЛ :D :shock:

:D А что здесь такого? Все когда то с Азбуки начинают.
Slav
Знаток
 
Сообщений: 282

Сообщение CHASM » 26 авг 2008, 15:23

Mihaetc писал(а):А с клавиатуры ПК нельзя управлят режимами мониторов (сочетание клавиш)?


в ВН 8.3 точно можно - но для частых преключений несколько неудобно пультом оно наверное удобнее будет (надеюсь на это).

кстати вопрос: А синхронизированное аудиосопровождение для переключаемых камер на мониторах компьютеров сетевой матрицы с главного компьютера сетевой матрицы вообще возможно организовать :?:
В инструкции Я такого не встретил
Пожалуйста скажите как или укажите главу, где можно об этом узнать.
Аватар пользователя
CHASM
Новичок
 
Сообщений: 34

Re: Пользовательское событие

Сообщение quark » 09 сен 2008, 13:35

Mihaetc писал(а):Создал Пользовательское событие назвал его "переключение мониторов".
Создал 10 режимов монитора.

В расписании указал - Пользовательское событие
Режим монитора №1
Пауза 10 сек
Режим монитора №2
Пауза 10 сек
*
*
Режим монитора №10

Как сделать это в цикле в смысле бесконечно. Вообще возможно. Или все 10 режимов пробегут, потом опять нажимать на кнопку "Переключение мониторов"


в версии VN84 это можно будет сделать достаточно легко:
там будет новое событие: Событие Журнала, срабатывание которого можно настроить, при появлении события в журнале с определенными параметрами например текстом "старт еще раз всех режимов", тогда Вам надо после реакции "Режим монитора #10" создать реакцию "пауза = 10сек" , а после нее реакцию "Тревожное сообщение" и указать там текст "старт еще раз всех режимов". Ну и ессно к пользовательскому событию надо добавить то самое "Событие Журнала" (в задании будет два события по любому из которых будут срабатывать ваши реакции)
Теоретически, на VN83 это можно сделать, но путь несколько кривоват - через детектор движения(если есть камера и по ней достаточно быстро - в вашем случа чаще чем 10х10сек=100 сек, срабатывает детекция).
quark
 
Сообщений: 1

Сообщение dr0m0k » 09 сен 2008, 18:27

Для меня вот только непонятно почему нельзя было сделать периодическое событие? таймер ведь все равно тикает! зачем искать обходные пути, когда все можно сделать проще и эффективнее? Но разработчики упорно не хоят добавлять эту функциональность в систему... Заговор какой-то.... :)
Аватар пользователя
dr0m0k
Гуру
 
Сообщений: 2196

Вернуться в Вопросы функционирования системы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5