Неправильный указатель

Обсуждение вопросов связанных с работой системы VideoNet 8

Неправильный указатель

Сообщение Kly » 01 ноя 2007, 19:30

В проигрователе есть синие полоски. Идет проигрование, в некоторый момент показывает красный экран и надпись "Неправильный указатель" спустя 25 минут записи проигрование возобновляется и так по всем камерам сервера. Как назло нужна запись именно в эти 25 минут, как ее достать, версия VN 8.0SP6. В журнале системы и VN никаких ошибок нет. :?:
Аватар пользователя
Kly
Опытный пользователь
 
Сообщений: 190
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Max » 02 ноя 2007, 09:56

можете разместить скриншот ???
специалист системы VideoNet
Max
Специалист
 
Сообщений: 7

Сообщение Kly » 02 ноя 2007, 10:26

Разместить скриншот не могу, объект за 600 км от меня во Львове. Попробую связаться но вроде бы запись нужна была именно вчера, а сегодня можно найти только причину.
Аватар пользователя
Kly
Опытный пользователь
 
Сообщений: 190
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Kly » 02 ноя 2007, 11:12

Вот скриншот.
Вложения
screen.jpg
screen.jpg (177.44 KiB) Просмотров: 12041
Аватар пользователя
Kly
Опытный пользователь
 
Сообщений: 190
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Kly » 02 ноя 2007, 11:15

Вот второй. Через 25 мин все ок.
Вложения
screen2.jpg
screen2.jpg (143.94 KiB) Просмотров: 12038
Аватар пользователя
Kly
Опытный пользователь
 
Сообщений: 190
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Бастион » 09 янв 2009, 13:16

Странно, а где ответ тех пода по данному вопросу? :o У меня на TitanVN8 вылезает такая же ошибка, но только в режиме наблюдения. В журнале событий не пишется вообще ничего, в проигрывателе тоже пусто. После некоторого времени(около 10 минут) VideoNet просто вылетает. После послудющего запуска в журнале пишет, что возможны ошибки в лицензии, вероятно устарела прошивка. Сама плата снята с объекта с причиной, что не работает второй канал. Для теста поставил на тестовом компе - каналы работают, но лицензия Trial, версия 8.4. Настроены 4 канала, из них 2 в цвете, запись по детектору. Система отработала около 4-х часов на тесте. Есть ли смысл пробовать на другой лицензии? Думаю, CAB тут мало поможет. Что посоветуете для ещё какой-нибудь проверки? Хотели и хотим отправить плату вам.

Повторюсь, что вопрос задаётся т.к. ответа выше не последовало...
Ваш дилер - Технический центр "Бастион"
Бастион
Новичок
 
Сообщений: 13
Откуда: Тверь

Сообщение Vibat » 09 янв 2009, 14:02

Зачем отправлять плату ? TitanVN8 давно уже нет в продаже, и соответственно нет гарантии. Если на другом ПК эта плата работает, логично предположить, что на преыдущем ПК аппаратные проблемы, ну например сбои блока питания, не мешало бы пролечить и архивы..
Vibat
Профессионал
 
Сообщений: 3454

Сообщение Бастион » 09 янв 2009, 14:25

Ну и что, что нет - она ведь на объекте уже стоит. Если есть неисправность в плате - пусть проверят. А тут красные окна с чего вылетают? Система на тесте собрана с нуля, какие ещё архивы чистить? :o тестится дальше уже на IVS-Real...
Ваш дилер - Технический центр "Бастион"
Бастион
Новичок
 
Сообщений: 13
Откуда: Тверь

Сообщение dr0m0k » 09 янв 2009, 14:37

Отправлять плату в ремонт можно даже если нет гарантии - отремонтируют за деньги! Но в данном случае Vibat прав - плат, судя по всему, исправна - т.к. рабтает на другом компе нормально - значит что-то с компом на объекте. Если не получается понять в чем причина, то надо всё грохнуть и установить заново - сперва ОС, потом новые дрова скачать и поставить, ну и VideoNet последней версии...

З.Ы. хотя сперва всё же надо архивы пролечить или грохнуть - с 90% -ной вероятностю скажу, что причина в них...
Аватар пользователя
dr0m0k
Гуру
 
Сообщений: 2196

Сообщение Vibat » 09 янв 2009, 15:01

вот на днях снял компьютер с объекта, целый год мучал техподдержку сабами .. и возмущался в том числе ..
то перезагрузиться, то архив подвиснет ..
и как то "дошло" посмотреть в БИОСе мониторинг, оказываеться блок питания вместо 5 вольт давал 4,3 .. заменили - все ОК
Vibat
Профессионал
 
Сообщений: 3454

Сообщение Vycheslav » 09 янв 2009, 19:07

Vibat писал(а):и как то "дошло" посмотреть в БИОСе мониторинг, оказываеться блок питания вместо 5 вольт давал 4,3 .. заменили - все ОК

Для мониторинга напряжения и температуры лучше использовать программу EVEREST Ultimate Edition
Аватар пользователя
Vycheslav
Профессионал
 
Сообщений: 632
Откуда: Воронеж

Сообщение Max » 10 янв 2009, 13:16

Бастион писал(а):Странно, а где ответ тех пода по данному вопросу? :o У меня на TitanVN8 вылезает такая же ошибка, но только в режиме наблюдения. В журнале событий не пишется вообще ничего, в проигрывателе тоже пусто. После некоторого времени(около 10 минут) VideoNet просто вылетает. После послудющего запуска в журнале пишет, что возможны ошибки в лицензии, вероятно устарела прошивка. Сама плата снята с объекта с причиной, что не работает второй канал. Для теста поставил на тестовом компе - каналы работают, но лицензия Trial, версия 8.4. Настроены 4 канала, из них 2 в цвете, запись по детектору. Система отработала около 4-х часов на тесте. Есть ли смысл пробовать на другой лицензии? Думаю, CAB тут мало поможет. Что посоветуете для ещё какой-нибудь проверки? Хотели и хотим отправить плату вам.

Повторюсь, что вопрос задаётся т.к. ответа выше не последовало...



по данному вопросу прошу прислать САВ файл в нашу службу с указанием темы обсуждения на форуме.
специалист системы VideoNet
Max
Специалист
 
Сообщений: 7

Сообщение Бастион » 12 янв 2009, 12:05

Выяснилось, что красные окна появлялись из-за триального ключа т.к. его работа без перезапуска системы ограничена, просто я не знал, что туда коллеги триальник впихнули :D По поводу функционирования платы - работает как часы круглосуточно вот уже с пятницы...
Ваш дилер - Технический центр "Бастион"
Бастион
Новичок
 
Сообщений: 13
Откуда: Тверь

Вернуться в Вопросы функционирования системы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2