Samsung SCC-C7325P и телеметрия в VideoNet

Решение вопросов связанных с настройкой системы VideoNet 8

Samsung SCC-C7325P и телеметрия в VideoNet

Сообщение Nikolajich » 11 сен 2010, 19:20

Доброго времени суток.
Имеется следующее оборудование подключенное по приведенной схеме:
Изображение
Согласно мануалу данная камера работает на следующих протоколах:
1. Автопротокол - 2400 бод
2. Pelco-D - 4800 бод
3. Pelco-P - 9600 бод
4. Samsung - 19200, 38400 бод
К сожалению, ни на одном из этих протоколов с указанными скоростями телеметрия в VideoNet не настраивается :(

У кого какие будут соображения ??? Был бы очень признателен :D
Nikolajich
Новичок
 
Сообщений: 6

Сообщение Vibat » 11 сен 2010, 19:50

На самой камере Samsung SCC C7325P какой выставлен протокол ?
С данной камерой не пробовал, но на протоколе Pelco-D кажеться работает всё ! Конвертер интерфeйсов используй Скайросовский.


ЗЫ
Пора бы уж стать специалистом по телеметрии
http://www.videonet.ru/forum/search.php ... Nikolajich
:wink:
Vibat
Профессионал
 
Сообщений: 3454

Re:Samsung SCC-C7325P и телеметрия в VideoNet

Сообщение Nikolajich » 11 сен 2010, 20:15

Vibat писал(а): Пора бы уж стать специалистом по телеметрии
http://www.videonet.ru/forum/search.php ... Nikolajich
:wink:

Рад бы, но каждое новое поворотное устройство выкидывает новый финт ушами :D

На камере выставлялись все возможные варианты DIP преключателями.
Правда все выполнялось согласно инструкции, т.е Pelco-D скорость 4800. Выставлялся автопротокол, скорость 2400 и в VideoNet перебирались все возможные протокола (Samsung, Pelco-D, Pelco-P).
Результатов эти манипуляции не принесли.
На данный момент появились соображения исходящие из предпосылок, что в VideoNet работает с протоколом Pelco-D только на скорости 2400.
Т.е пусть камера коммутируется с конвертером на скорости согласно инструкции (4800), а вот конвертер с COM портом ПК на скорости 2400. Осталось только конвертер заставить работать на меньшей скорости :( Кто знает как ???
Поправьте если я не прав.
Nikolajich
Новичок
 
Сообщений: 6

Сообщение Vibat » 11 сен 2010, 20:23

Я недавно поменял (на своих объектах) два конвертера Moxa , на скайросовский USB 485/422 , раньше (предыдущие модели) он вроде тупил, а сейчас скорость подбирает автоматически.
Более наверное ни чем не помогу.
Vibat
Профессионал
 
Сообщений: 3454

Сообщение Kly » 12 сен 2010, 10:09

Только что скачал мануал по этой камере. Там отдельно выбирается скорость протокола, отдельно протокол, отдельно терминация. Выберите Pelco-D 2400, вот и все. Ну и терминация согласно требованиям, если нужно.
Аватар пользователя
Kly
Опытный пользователь
 
Сообщений: 190
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Kly » 12 сен 2010, 10:16

А на конверторе правильно дипы стоят, и я думаю что подключать камеру нужно на D+, D-, так как это будет 2-х проводный RS-485.
Аватар пользователя
Kly
Опытный пользователь
 
Сообщений: 190
Откуда: Украина, Киев

Re:Samsung SCC-C7325P и телеметрия в VideoNet

Сообщение Nikolajich » 12 сен 2010, 18:02

Kly писал(а):Только что скачал мануал по этой камере. Там отдельно выбирается скорость протокола, отдельно протокол, отдельно терминация. Выберите Pelco-D 2400, вот и все. Ну и терминация согласно требованиям, если нужно.

Не спорю, только согласно инструкции (от камеры)Pelco-D соответствует скорость 4800 :(
А варианты и вариации DIP-ов практически все перепробовал. Хотя может что-то пропустил ...
Nikolajich
Новичок
 
Сообщений: 6

Сообщение dr0m0k » 12 сен 2010, 22:55

если ничего не помогает, то надо тупо перебирать варианты... менять полярность, клеммы подключения, можно попробовать подключить одним проводом - некоторые камеры только так и работают.

З.Ы. в мануале есть инструкция по подключению камеры Самсунг, правда другой модели, но можно попробовать по аналогии
Аватар пользователя
dr0m0k
Гуру
 
Сообщений: 2196

Re: Samsung SCC-C7325P и телеметрия в VideoNet

Сообщение Stranger » 13 сен 2010, 10:18

Nikolajich писал(а):Доброго времени суток.
Имеется следующее оборудование подключенное по приведенной схеме:
Изображение
Согласно мануалу данная камера работает на следующих протоколах:
1. Автопротокол - 2400 бод
2. Pelco-D - 4800 бод
3. Pelco-P - 9600 бод
4. Samsung - 19200, 38400 бод
К сожалению, ни на одном из этих протоколов с указанными скоростями телеметрия в VideoNet не настраивается :(

У кого какие будут соображения ??? Был бы очень признателен :D

В указанной Вами камере (согласно ее рукводства) настройки протокола и скорости изменяются раздельно. VideoNet работает с указанными Вами протоколами на следующих скоростях:
Pelco-D - 2400 bit/sec
Pelco-P - 4800 bit/sec
Samsung - 9600 bit/sec
Соответственно, необходимо выставить в камере требуемую скорость для желаемого протокола.

Далее, предполагаю, что подключение камеры к преобразователю интерфейсов произведено неверно.
1. Необходимо в преобразоватле выставить тип интерфейса "RS-485".
2. Подключение камеры к преобразователю произвести следующим образом: "RS-485 +" камеры подключить к "R+ / D+" преобразователя, "RS-485 -" камеры подключить к "R- / D-" преобразователя.